全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
徐海金 2025-01-23 08:28
0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范要求:变电所为:消防设备主电源、备用电源专用母排或消防电源柜内母排;
其他为:消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端。
潘天坤 2025-01-23 17:51
0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据火灾自动报警设计规范GB50116和民用建筑电气设计标准GB51348相关要求,
消防设备电源监控点宜设置在:
1、变电所消防设备主电源、备用电源专用母排或消防电源柜内母排;
2、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等末端双电源自动切换配电箱自动切换装置的电源进线端(为重要消防设备供电的双电源切换开关的出线端);
3、供电给防火卷帘控制箱配电线路断路器的出线端(规范没有这类要求,但是个人觉得防火卷帘也属于重要消防用电设备);
4、无巡检功能的EPS应急电源装置的输出端;
5、无巡检功能的消防联动设备供电的直流24V电源的出线端
备注:消防水泵(不包括稳压泵和消防集水坑排污泵)、防排烟风机当一次配电回路采用控制与保护开关电器时,监控点建议设置在控制与保护开关电器的电源进线端;当一次配电回路采用断路器、接触器、热继电器等分立元件组成的配电线路时,监控点建议设置在断路器的出线端
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


