稳压管与消防主水管之间需要安装止回阀吗

稳压管与消防主水管之间需要安装止回阀吗

hsoxhbeiaobdoembs | 2025-01-21 17:19
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

沉默 2025-01-22 08:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,不然启泵水不是跑到高位水箱里面

阳明心 2025-01-22 08:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀

Kato09 2025-01-23 14:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

低位设置稳压装置出水总管与消防干管连接时没必要,稳压罐还可以防水锤及波动