二层商业服务网点,楼梯宽度1.2米宽,一层楼梯直通室外的门同样为1.2米宽,门宽是否执行1.4米要求呢?

二层商业服务网点,楼梯宽度1.2米宽,一层楼梯直通室外的门同样为1.2米宽,门宽是否执行1.4米要求呢?其中另外一侧由主要的出入口门宽1.8米。

老十八 | 2025-01-16 16:40
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2025-01-16 15:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要,净宽不小于1.1m即可

徐海金 2025-01-17 08:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要,1.4米是那些厅、室的出入口包括直接出入楼梯间的

飞翔的二师兄 2025-01-21 16:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要,1.4m针对的是人员密集的公共场所、观众厅的疏散门