消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

歌舞娱乐场所排烟

歌舞娱乐场所,一二三层总建筑面积大于100平米需要设置排烟设施,例如:1层有4个30平米的房间用于歌舞娱乐,2层有1个30平米的房间用于歌舞娱乐,1层2层都需要设置排烟吗?

暖通小王~ | 2025-01-10 13:26
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

潘天坤 2025-01-10 14:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

二层歌舞娱乐放映游艺场所只有30平方米,还是怎么说?一般来说是按照整个场所定性,不是某个房间

暖通小王~   回复: 潘天坤2025-01-10 19:26

因为这个改造范围内,还有储藏间,办公室等其他功能房间。我理解的是:1层歌舞娱乐场所,多个房间总建筑面积大于100平米,需要考虑排烟设施;2层歌舞娱乐场所建筑面积不大于100平米,有其他功能房间,走道等,是不是就可以不考虑了呢。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 暖通小王~2025-01-16 00:31

跟区域内一些专家们请教了下,大家观点不一,其中有人认为歌舞娱乐性质功能房间才计入建筑面积内,其他功能房间可以不计入,所以楼主说的这个也是可行的

不过要注意:单层无可开启外窗的房间的总建筑面积如果大于200平方米,那么需要设置排烟设施(走道设置机械排烟,小于50平方米的房间可以通过公区走道排烟,大于50平方米的房间要在房间内设置排烟设施)

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阿龙 2025-01-10 16:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:  6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;

按照整体面积算的话都需要设置

小罗!!! 2025-01-10 16:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你描述的五个房间内部均不需要排烟,如果封闭走廊长度超过20米,那么封闭走廊需要排烟。

阳明心 2025-01-11 08:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)8.2.2.6 ,1层2层都需要设置

jinyanwu 2025-01-13 09:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

我的理解是,针对歌舞娱乐这种房间而言,1层需要设置(4*30=120>100㎡),2层不需要设置(30<100㎡);

依据通规8.2.2.6:

同时也要看一下8.2.2.10,疏散走道如果长度大于20m也要设置。包括1、2、3楼。

如果2楼有房间面积大于100㎡且经常有人停留,根据8.2.2.7也要设置。

同样8.2.2.8。

LHH2737 2025-01-13 11:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

除规范允许的个别情况以外(比如说丙类厂房内可以局部设置少量甲类车间),一个场所只会有一个使用性质,不存在说我这个房间是KTV,隔壁又说是办公室,这种情况下,即使你是办公室,你也是歌舞娱乐场所的配套办公,等同于歌舞娱乐场所

静安消防   回复: LHH27372025-01-13 14:48

要求这么严了吗,比较同意楼上的,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 静安消防2025-01-14 10:58

我举个很简单的例子,比如说商业单层建筑面积大于1500,总建筑面积大于3000就要设喷淋,那假如有一个多层商业建筑3001m2,有20m2是机房,你能说这机房不是商业,那个物业管理用房也不是商业,我不用设喷淋吗?歌舞娱乐场所也是一样的道理,你只要计算场所总面积就行,不存在可以扣除的建筑面积

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载