消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全疏散距离的要求

这种核心筒建筑,中间为环形走道,位于四个角落房间至安全出口的距离是按袋形走道最大15米计算吗?

无名 | 2024-12-31 10:20
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

阿龙 2024-12-31 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
      1 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定。

看你这个是什么类型建筑了,比如一二级单多层的话最多可以22m,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。

无名   回复: 阿龙2024-12-31 13:32

是属于高层的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阿龙   回复: 无名2024-12-31 17:28

其他高层建筑的话,4个袋型走道尽端房间疏散距离不大于20m,建筑内全部设置了自喷的话,可以不大于25m。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu 2024-12-31 13:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据5.5.17:

高层旅馆?展览?教学?

对应袋形走道一二级,看属于哪个距离。同时根据:

3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。

注意是全部设置。

云中飞翔 2024-12-31 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据建筑使用性质,如果是一般高层建筑,位于袋形走道的疏散距离为20米,设置自动喷水灭火系统,距离增加25%。如果是医疗、教学、旅馆类建筑则按照上述表格里的规定执行。

关闭

关闭

手机APP下载