消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

房顶拥有喷淋的丙类库房加装的平台下面是否需要加喷淋和烟感?

各位大佬,有个问题咨询大家,房顶拥有喷淋的丙类库房加装的平台下面是否需要加喷淋和烟感?据说拥有自动灭火设施的最大防火面积可以按翻倍计算,目前加上平台后的建筑面积刚好是防火面积的2倍,另外,我们的厂房也没超防火分区最大允许建筑面积。请大家解答一下,非常感谢!

光_rSwJ | 2024-12-26 12:01
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

wetom 2024-12-26 16:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

感觉你对设喷淋的面积翻倍的理解有误

光_rSwJ   回复: wetom2024-12-27 09:00

那应该如何理解,麻烦解释一下

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu 2024-12-27 09:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、这样理解,假设丙类一项二级耐火等级单层库房加上平台总共4000平方,那么每个防火分区面积为1000平方,需要划分为4个防火分区,如果全部面积都加自喷的情况下,每个防火分区面积可以扩大到2000平方,仓库划分为两个分区即可。

2、厂房有操作平台和检修平台之分,但仓库没有,所以仓库内的平台需要按照建筑面积增加防火分区的计算。比如增加的平台200平方米没有自喷,其余部分有自喷,那么一个防火分区最大占地面积只能到1800平方米,相当于1600平方米有自喷,200平方米没有自喷,对一个4000平方米的仓库来说,就要按照3个防火分区进行设置了。

3、所以如果要最大化少设置防火分区,就要把所有区域都设置上自喷。

同同不同 2024-12-27 10:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为看平台的类型吧,如果是封闭的平台且平台下有可燃物的话应加设,如果是镂空平台且镂空面积不影响自喷布水的话,可以不加设,个人意见

关闭

关闭

手机APP下载