地下室入口(地下室是车库)需要设置防火卷帘吗

地下室的入口(地下室是车库)需要设置防火卷帘,分隔上下区域吗

希灵使徒 | 2024-12-17 14:10
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-12-17 14:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

设有自动灭火时不需要

汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-2014

5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。

wetom 2024-12-17 17:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你要是车库的出口与周围建筑防火间距不足时还得做卷帘,即使你坡道做喷淋了。

云中飞翔 2024-12-18 20:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下室车库出入口没有明确规定需要设置防火卷帘,除非车库外紧邻其他防火分区。