关于感烟探测器安装事宜

请问老师!房间吊中间为石膏板两边为铝方通,镂空率24%,感烟探测器设计在中间石膏板位置!是装在吊顶上面还是吊顶下面呢?

四川唐门 | 2024-12-13 16:22
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

jinyanwu 2024-12-14 10:20  2 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》:

符合第3条款,应根据实际试验结果确定;也可以上下同时设置。

阳明心 2024-12-17 13:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

符合楼上6.2.18第4条的情况,应设在石膏板吊顶下方。

----武---- 2024-12-25 18:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶上,镂空率不看整体综合比例,想你这样就是100%(石膏板吊顶)、50%(铝方通区),根据烟雾扩散,必须装上面

四川唐门 2025-03-28 12:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最终选择是装上下烟感稳当!

sail 2026-09-07 15:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要做实验确定。