地上单独独立一间一间车库,共计30建建筑面积6000m2,是否每间都需要设消防栓,只设室外消防栓符合规范吗

qwdf20112011 | 2021-04-15 14:46
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2021-04-15 17:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑整体是一个车库,根据《车火规》大于5量车的车库就需要设置室内消火栓系统。

牛疼   回复: 刘丽波2021-04-16 17:07

该规定只说明应设置消防给水设施,未明确说明需设置室内消火栓。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 牛疼2021-04-17 09:18

 IV类汽车库有室内消火栓用水量要求。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼   回复: 刘丽波2021-04-20 16:20

点个赞

  0 赞    0 踩 [回复] 举报