丙2类的高架仓库,自喷系统采用梁底+货架内喷淋系统。请问丙1类液体怎么设计?梁底用水,货架内用泡沫吗?

丙2类的高架仓库,自喷系统采用梁底+货架内喷淋系统。请问丙1类液体怎么设计?梁底用水,货架内用泡沫吗?

suixingjie | 2024-12-10 14:42
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

忘情天书 2024-12-11 13:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙2类的高架仓库,具体多高,谁说可以这么做,有何依据?按CECS1405要求,丙类液体仓库最大净空高度不得大于9m,如按SH-T 3186-2017_石油化工自动化立体仓库设计规范,除了润滑油外,规范对其他丙类液体均不支持。

个人觉得:丙1丙2不是问题,问题关键似乎是仓库高度和货物储存方式,推荐学习T∕CECS 1405-2023 仓库防火技术规程6.4章节,看看具体的设置要求。

suixingjie   回复: 忘情天书2024-12-23 22:47

首先感谢提供了方向,当时确实没想到有这个规范。后来去看了下,上面也明确了丙类液体的高架仓库只能做到9米。这个和石化规或者说喷规并不冲突。关于我说的丙2类高架仓库的做法,喷规是有明确计算方法的!现在的疑问是业主要上丙1的高架仓库,但是我确实没查到该如何设计?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

qyyx 2025-05-30 02:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我们做过一个丙1类的ASRS,非石化项目,当地审图中心的意见是屋面按泡沫-水雨淋系统全开放设计,货架内部设置闭式喷淋, 允许储存非水溶性丙1类液体。实际上这个库存放的产品,参考国外规范是可以直接上水喷淋的,只是国内17版喷规删除了泡沫的内容,所以国内设计液体库通常只能套泡沫规。


对于CECS1405,其表格中净空9m主要还是参照FMDS729,就是说用这个表的参数设计,需要满足净空要求和相关储存规则。规程6.4更大的意义在于填补国内丙1类库用水灭火无规范依据的窘境。对于净空高度,实际按照NFPA30,部分闪点高的丙类液体也允许做到净空15m(指有相关保护的参数),等效参照的国内的标准是SY/T6344。

suixingjie   回复: qyyx2025-08-26 12:02

感谢提供案例!这个方案我们也有考虑过。之前CECS网站发布了甲乙类高架仓库的防火规范,本来应该7月份实施的,只不过目前一点声音也没有。再等等吧!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报