消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一类高层酒店,消防电梯前室必须要安装手动报警按钮吗

一类高层公共建筑,设计图纸上消防电梯前室未设计手动报警按钮,现场施工单位按照设计图纸,没有安装手动报警按钮,请问规范上有没有强条要求必须安装手动报警按钮

消防小白11111 | 2024-12-09 14:18
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

LHH2737 2024-12-09 14:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有要求,火灾报警器才是必须在前室内有安装的,只是大家都习惯了把手动报警按钮和火灾报警器捆绑在一起

jinyanwu 2024-12-09 14:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据建筑通规8.3.2:

应设置火灾自动报警系统;

根据GB50116:

每个防火分区应设置手动报警按钮,但没有规定必须设置在消防电梯前室。

潘天坤 2024-12-09 15:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问是手动火灾报警按钮还是消火栓按钮?暂时没有看到消防电梯前室与手动报警按钮的关联,如果是消火栓按钮一般会设置在消防电梯前室(消防电梯前室应设置室内消火栓)


手动报警按钮的设置应满足人员快速报警的要求,每个防火分区或楼层应至少设置1个手动火灾报警按钮(每个防火分区、划分一个防火分区的每个楼层或者划分为一个防火分区的多个楼层中的每个楼层,均应设置至少1 个手动火灾报警按钮,且手动报警按钮的设置间距不应大于 30米的直线步行距离
正常情况下,手动火灾报警按钮要尽量设置在疏散出口(房间疏散门、楼梯间的楼层入口等安全出口)附近的明显位置,以便于人员快速识别、报警和能在报警后尽快安全撤离现场


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


----武---- 2024-12-25 18:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以不装,但是声光报警器必须装

sail 2026-09-07 15:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有要求。声光报需要设置。

关闭

关闭

手机APP下载