消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

二氧化碳灭火器带电灭火

二氧化碳用在600V以下的带电体,单位有10KV配电室,配二氧化碳的还有意义吗?

卫国 | 2024-11-26 09:11
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

喧哗 2024-11-26 12:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有意义,必须先断电后灭火,超过1KV不允许带点灭火

卫国   回复: 喧哗2024-11-26 16:14

若只为了单纯的灭火,按你的说法,断电后,用水、用干粉都可以,而不是仅局限二氧化碳;也怪我描述的不准确,10KV配电室在没有断电的情况下,或者断电有困难的情况下,二氧化碳还有意义吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu   回复: 卫国2024-11-27 08:45

如果配电室的绝缘垫经过了检测,符合高压使用要求,灭火器使用位置也在绝缘垫范围内,应该可以使用;但一般这个绝缘垫宽度只有800mm左右,仅能够提供日常检维修使用,灭火时站的位置大概在1m以外了;

同时高压配电室也不是只有变压器或者高压配电盘,也有相应的低压部分,低压部分装置可以使用二氧化碳灭火器;


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载