消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于封闭楼梯间自然通风

如图所示,该楼间中间部分可视为一个风井,在靠风井位置开设窗户,是否可以满足自然通风条件,求各位老师予以解答。

杨阳洋 | 2024-11-19 09:15
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

jinyanwu 2024-11-19 10:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你说的意思应该是在楼梯间屋顶开一个天窗,条文上说的是“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。”设计上这个窗户应该是每层都有或者间隔几层设置一个通风窗(楼梯间侧墙上设置),天井属于上下贯通(所有楼梯间上下都是贯通的,只是大小不同),在中间楼层不能保证墙上有开口,应该不属于自然通风措施;

杨阳洋   回复: jinyanwu2024-11-19 11:11

我的理解是这种天井不能满足风压作用下的自然通风,这样理解对吗老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu   回复: 杨阳洋2024-11-19 11:23

应该是这样。风井就是放大,上下也满足不了自然通风要求,因为没有旁通开口;风从哪里来?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu   回复: 杨阳洋2024-11-20 11:49

如果高度不大于10米,也就是只有两三层高度的话可以在屋顶顶部开一个口,不小于1平米即可,作为通风口,不要还要满足和周围建筑的防火隔离要求;如果高于10米,执行如下条款:

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

水流岚 2024-11-19 10:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能算,风井不算外窗,还是内部环境,除非你这个风井大到13mX13m

杨阳洋   回复: 水流岚2024-11-19 11:10

楼梯中间位置相当于一个镂空的环境,直通室外,也只能算作风道吗老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载