危废物品暂存间是否按中间仓库设置

厂房内危废物品暂存间是否按中间仓库设置?是否应设置防火门?

15773562988 | 2024-11-14 14:36
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

jinyanwu 2024-11-15 11:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

危废暂存间设置在厂房内属于中间仓库;

危废属于环保概念,如果物质具有燃爆危险性,应设置防火墙,物质为丁戊类,采用防火隔墙;门应和墙的防火等级一致;

这个是建规:

这个是通规:

通规上关于防火门的要求:


EHS-DL 2026-11-12 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一个问题:是,设在厂房内的危险废物暂存间,应按"中间仓库"设置和管理。‌‌但是危废"暂存"与中间仓库"储量不超过1昼夜"这两个要求其实存在张力——GB18597-2023允许危废暂存周期最长约1年,而甲乙类中间仓库的储量口径是1昼夜需用量。实践中多数地方对厂房内危废暂存间并不机械套用"1昼夜",而是按‌独立设置的暂存设施‌核算储量与分隔。

第二个问题:是,必须设置防火门,且不允许只留门洞。门的等级取决于所存危废的火灾危险性类别——甲、乙、丙类用甲级防火门,丁、戊类用乙级防火门。