消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

橡子 2024-11-09 00:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有无具体规范要求或者验收时能通过吗

懒得说 2024-11-10 10:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没规范说不允许的。

阿宸宸宸宸OK 2024-11-10 11:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

请问这是什么管道?如果是干式喷淋管道的话  不可以,这样管道会存水 排不干净。如果不是喷淋的话  这就要看当地住建的验收标准了

橡子   回复: 阿宸宸宸宸OK2024-11-10 15:48

是喷淋系统,预作用

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu   回复: 橡子2024-11-11 11:03

要看后面管道是否有上翻,如果没有的话,只要管道一直保持从高到低的流向(比如就这一个变向管道),应该就没有问题。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载