消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

施工现场(塔楼)临时消防立管是否可以同时用作生产用水?

《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720-2011中:

5.3.10 在建工程临时室内消防竖管的设置应符合下列规定:
1 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状。


5.3.17 施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过2个,且应设置在易于操作的场所,并应设置明显标识。


通过以上内容是否理解为:①每个塔楼需要2条立管 用于配置消火栓  ② 消火栓立管处可以另外开三通接生产用水

zhouzhou | 2024-11-01 19:34
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

懒得说 2024-11-02 14:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

施工现场消防给水兼做施工用水的情况很多

张治福 2024-11-04 11:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,可以同时用作生产用水。设置应急阀门,紧急情况下可以用阀门控制关闭生产用水,供消防灭火使用。

zhouzhou   回复: 张治福2024-11-04 19:11

是不是临时消火栓立管每层 都可以开三通用作生产用水?那这样的话 应急阀门就很多了 和规范说的不多于2个(是相对一层不多于2个还是系统不多于2个),谢谢!你们搞过的项目是不是这样  政府检查没有问题吧?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张治福   回复: zhouzhou2024-11-05 14:38

那不是在每层开三通咧,生产用水单独重新接管子到每层,只是共用水源而已。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载