消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

楼梯间墙能否用防火玻璃墙

楼梯间墙能否用符合完整性和耐火极限的防火玻璃墙

ERIC建筑 | 2024-11-01 16:24
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2024-11-02 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能,并且是强条

建筑防火通用规范GB 55037-2022第7.1.8.5条:

除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。

愤怒的知了   回复: LHH27372024-11-07 10:44

这里说的是不可以有开口,防火玻璃墙不能开吧,我理解是满足耐火极限就可以

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 愤怒的知了2024-11-07 13:51

防火玻璃就是安装在开口上的


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

wetom 2024-11-04 14:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

耐火极限满足要求即可。(完整性和隔热性)

关闭

关闭

手机APP下载