单层丙类仓库卷帘外门能否作为消防救援口

单层丙类仓库卷帘外门能否作为消防救援口

消防网友78377 | 2024-11-01 10:05
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友68723 2024-11-02 09:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃 ;消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。

EHS-DL 2026-11-13 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

符合救援口条件的普通门、可以破拆的外窗应该可以,但是防火卷帘应该不行(属于防火分隔构件),普通的电动卷帘门不宜作救援口,因为切非断电后难从室外快速开启。

GB 55037-2022 第7.1.6条放开了口径:除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门。这一条解决的是"人员往外跑",不解决"消防员往里进",‌不能拿它论证卷帘门可作救援口‌。