消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

大佬们,排烟风机可以和空调共用一个机房吗

大佬们,排烟风机可以和空调共用一个机房吗

Adazzz | 2024-10-14 09:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2024-10-14 11:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但要满足下列要求

GB 51251-2017第4.4.5条:

 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:

1 机房内应设置自动喷水灭火系统;

2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;

3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。

周末浪子 2024-10-14 14:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟系统:与 HVAC 能合用机房,但不能合用管井。
防烟系统:不能与
HVAC 合用机房,但能合用管井。


阳明心   回复: 周末浪子2024-10-18 13:00

周末浪子老师,能解释下为什么吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼 2024-10-14 14:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载