疏散楼梯间正压送风,固定窗设置

《烟规》3.3.11的第一种情况,顶部设置的不小于1㎡固定窗,可以设计成在最高部位设置不小于1m2的固定窗吗?

杨阳洋 | 2024-09-19 17:42
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

懒得说 2024-09-20 07:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB55037-2022.2.2.4 楼梯间顶部设常闭应急排烟窗,并应有手动和联动开启功能