两路水源 如何正确理解 范围? 室外至项目内的引入管要两路,还是一路?


如图,左:规范说是市政给水管网 ,要环网,要两路, 我疑问是:

   右图: 项目范围内建筑红线内 并不是市政范围,那建筑范围内 的给水管网 引到室外 市政水 连接,这段是一路给水就行了吗?还是也要两路??为什么?  规范中只是说市政水要两路而已 ,不是指引入管要两路吧??















知耻也要问 | 2024-09-19 12:27
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

我头发贼黑 2024-09-19 16:21  1 赞  0 踩 [回复] 举报

知耻也要问   回复: 我头发贼黑2024-09-20 18:15

再和你确认下,这图意思是,须2路引入管,引进到建筑项目范围内,是这意思吧:2路引入管进入小区项目。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

我头发贼黑   回复: 知耻也要问2024-09-21 09:22

是的,两路

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

知耻也要问   回复: 我头发贼黑2025-06-20 09:04

你好,4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:  这句话是指,当两路消防供水时的要求。 现在疑问是 不采用两路供水,哪来的后续2路管要求??     所以,疑问是:室外栓由消防水池供水时,这进小区的引入管是否可以由2条变成1条引入管即可?? 

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

乌伤浪人 2024-09-23 10:26  2 赞  0 踩 [回复] 举报

满足两路供水的条件:还必须满足市政给水管网来自两个自来水厂,或一个自来水厂的两条管路。所以,实际工程中,能满足两路供水要求的项目是几乎不存在的(有,很少)。

大悟无言 2024-11-01 17:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

朋友,你截图的规范4.2.2第三条已经回答你了。

知耻也要问   回复: 大悟无言2025-06-20 09:03

你好,4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:  这句话是指,当两路消防供水时的要求。 现在疑问是 不采用两路供水,哪来的后续2路管要求??     所以,疑问是:室外栓由消防水池供水时,这进小区的引入管是否可以由2条变成1条引入管即可?? 

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

大悟无言   回复: 知耻也要问2026-01-16 15:26

不好意思,好久没上这个论坛了。关于你的问题。我想可以这样去处理。
首先看是什么建筑,是否需要设置室内消火栓和消防水箱,如果要设那可以做消防水池,然后一路水源引进来到消防水池,消防水池储存室内外的消防用水。  消防水池到末端消防点位采用环网,消防泵一用一备设计。
如果可以不做室内消火栓和消防水箱。那再首先看6.1.3能不能一路,市政直供。如果 不能一路,就看4.3.1,有没有做水池,再如果不能做消防水池,再看4.2.2。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报