消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

末端试水装置

我在一超市上班,超市就一层。在厕所里看到二个好像末端试水装置(有试水阀,试水接头,压力表)在库房再看到一个和厕所一模一样的末端试水装置。领导说厕所里的末端试水装置一个是自喷的一个是消火栓的,请问您,领导说的对吗?再问一下,如果有三个末端试水装置就必须有三个报警阀吗?谢谢

阿进 | 2024-09-17 11:45
请写下您的回答回答

回答 | 2

潘天坤 2024-09-18 09:00 00 [回复]举报

不知道消火栓的末端试水的什么内容

自动喷水灭火系统有末端试水装置和试水阀,其他防火分区和其他楼层设置的是直径25mm的试水阀(试水阀宜安装在最不利点附近或次不利点处,以便在必要时连接末端试水装置)。每个报警阀组((本条所指的报警阀组,系指设置在闭式系统上的报警阀组))控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置

磊中 2024-09-18 09:38 00 [回复]举报

首先,你领导说的是错的。只有自动喷水灭火系统有末端试水装置,消火栓是没有的,消火栓是在最高处有试验消火栓

其次,你说的有三个末端试水装置就有三个报警阀组是对的,每个报警阀组控制的最不利点都必须要有末端试水装置的

第三,对于末端试水装置就是楼上所说包含组件,你可以判断是不是末端试水装置

希望可以帮到你

关闭

关闭

手机APP下载