消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

歌舞娱乐场所内房间的门一定需要是乙级防火门吗?

设置在2层,面积400平左右。两个楼梯间,形式为封闭楼梯间,门为乙级防火门。

两个安全出口,分别位于两侧。2层400平做的一个大通间,设置有4个小包房,每个小包房的面积均不超过50平。此小包房的门必须要设置为乙级防火门吗?

张治福 | 2024-08-19 10:35
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2024-08-19 11:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:    

1 甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门;    

2 防烟楼梯间及其前室的门;    

3 消防电梯前室或合用前室的门;    

4 前室开向避难走道的门;    

5 地下、半地下及多、高层丁类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯的门;    

6 歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门;    

7 从室内通向室外疏散楼梯的疏散门;   

8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。

银灵子 2024-08-22 17:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

歌舞娱乐场所,2小时楼板,1小时防火隔墙,乙级门,这个乙级门指的是:内部房间间隔,以及与其他场所的间隔,都必须是以及防火门。

关闭

关闭

手机APP下载