消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电缆夹层设置火灾自动报警系统

根据冶金规,电缆夹层要设置火灾自动报警系统。如果电缆夹层设置了悬挂式干粉灭火系统,是不是就代表设置了或者自动报警系统

蒋林 | 2024-08-10 13:49
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

LHH2737 2024-08-10 15:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是,悬挂式干粉灭火系统是用来在个别情况下替代自动灭火系统的,

蒋林   回复: LHH27372024-08-12 08:40

干粉灭火系统替代的是灭火系统。火灾自动报警系统是指一些探测器对吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阿宸宸宸宸OK 2024-08-11 11:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统与干粉灭火系统完全是两回事

huanglong3721 2024-08-11 14:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这是两个不同概念的系统,一个是自动报警,一个是自动灭火,两个系统称作消防双自动,不存在谁代替谁的问题。

布泽德 2024-08-11 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是,灭火系统跟报警系统 不一样~

翠云山磐石卫士 2024-08-12 08:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

简单通俗自动报警系统是提示,悬挂灭火器是用于灭火火,这是两回事。

甲级防火门 2024-08-13 09:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

悬挂式干粉灭火系统属于自动灭火系统,不属于自动报警系统的设备。电缆夹层常用的自动报警系统的设备有感温电缆,用于探测供电电缆的温度也属于预警信号。现场实际设置中,安装干粉灭火系统同时也安装火灾自动报警系统,用于报警联动相关设备。

关闭

关闭

手机APP下载