消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问各位大佬,面积没有达到500平方的银行营业厅需要设置火灾自动报警吗

请问各位大佬,面积没有达到500平方的银行营业厅需要设置火灾自动报警吗

思劳 | 2024-08-05 17:42
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

翠云山磐石卫士 2024-08-06 08:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022  
8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
    1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;
    2 旅馆建筑;
    3 建筑高度大于100m的住宅建筑;
    4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;
    5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;
    6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;
    7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
    8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;
    9 歌舞娱乐放映游艺场所;
    10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。


紫气东来9711 2024-08-06 15:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;

思劳   回复: 紫气东来97112024-08-06 16:27

就是一栋三层小楼的第一层 面积三百多平方。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阿宸宸宸宸OK 2024-08-11 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果说整栋建筑面积达到要求了,已经设置火灾自动报警系统了,银行营业厅也是需要设置报警设备的

关闭

关闭

手机APP下载