地下车库的风管,风管做的是下喷、下喷的喷淋头距离地面的高度是多少啊?具体规范是那一条?

地下车库的风管,风管做的是下喷、下喷的喷淋头距离地面的高度是多少啊?具体规范是那一条?

文化人 | 2024-07-30 13:38
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2024-07-30 13:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

考虑通行高度的话,现在是不能小于2.1

白浪击石   回复: 周家斌2024-09-03 22:00

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-07-30 14:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

风管等障碍物下方设置喷头一般没有考虑太多,规范没有提到的这种情况喷头距离地面高度,不过要考虑疏散通道的净高度就是了(行车通道可能可以认为是疏散通道),建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

建筑防火通用规范 GB55037-2022第7.1.5条规定:

疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1米


文化人   回复: 潘天坤2024-07-30 17:41

谢谢解答!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全 2024-07-30 14:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

贴着风管做,有被撞风险的话,加保护罩。



文化人 2024-07-30 17:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

谢谢解答!