老师们好,想咨询标准层铝方通吊顶部分的喷淋头设置方式(铝方通材料大约5cm*5cm,间距7-8cm)?

老师们好,想咨询标准层铝方通吊顶部分的喷淋头设置方式(铝方通材料大约5cm*5cm,间距7-8cm)?

炮弹 | 2021-03-23 16:29
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-03-23 16:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

此距离不符合《自喷规》7.1.13条,通透吊顶的条件。按密闭吊顶考虑,下喷。

牛疼 2021-03-23 17:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

上喷。当然有的地方或者是辖区消防队会有特殊要求,不仅仅是要求上喷,局部区域会涉及到下喷+集热罩的要求。

阳明心 2023-04-06 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

镂空面积占总面积的比例为 8/13=61%<70%,所以应该设在吊顶下面,下喷加集热罩