消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类仓库卷帘门控制器放哪?

丙类仓库的防火卷帘门控制器带联动是放卷帘门旁还是仓库外,还有消防炮的就地控制器。

小楼他巴巴 | 2024-07-04 14:09
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

喜欢晴天 2024-07-05 09:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动跟踪定位射流灭火系统的就地控制器应设置在灭火装置的附近,便于现场手动操作,并应能观察到灭火装置动作。

防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上,且应符合设计要求。控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置,且应标出上升、下降、停止等功能。

EHS-DL 2026-03-30 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火卷帘门控制器不是卷帘两边都要有么,消防炮就地控制器一般就在灭火装置附近且能够保障使用人员安全的地方就好。

关闭

关闭

手机APP下载