水喷雾喷头能用在细水雾系统上吗

细水雾系统有自己的细水雾喷头,但是细水雾系统用水喷雾系统的喷雾喷头是不是不行?达不到要求?有没有规范说细水雾系统的专用喷头要求的

消防小萌新 | 2024-06-24 11:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

香.香 2024-06-24 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水喷雾是开式系统,细水雾有开式、有闭式。它们不是一样的系统,且它们两者之间对喷头的工作压力要求是不一样的,水喷雾用于灭火时不小于0.35Mpa,冷却不小于0.15Mpa,而细水雾不小于1.2Mpa。另外两者对水质的要求也不一样,细水雾要求更严,因为细水雾的碰头孔径很小,规范要求不大于0.8哈。还有细水雾对喷头的材质要求也更严,价格也不同。所以你说能不能用水喷雾喷头来代替细水雾喷头

安洪全 2024-06-24 13:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是不行,首先两个系统各自的工作压力不同,且不同的喷头雾化的原理也不相同,使用性能未必全面覆盖。

消防网友78630 2024-06-25 12:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

细水雾喷头,与水雾喷头,不是一个东西,肯定不能互用的