消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于防火玻璃隔墙和防火玻璃

防火玻璃非承重隔墙通用技术条件 XF97-1995中防火玻璃隔墙最高1小时耐火极限

建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB15763.1-2009中防火玻璃有3小时的,石老师在《建筑防火通用规范》这本书里边也说防火玻璃隔墙最高1小时,不太明白为什么3小时的防火玻璃不能做防火玻璃隔墙

消防小萌新 | 2024-06-18 18:31
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2024-06-19 10:48  2 赞  0 踩 [回复] 举报

防火玻璃非承重隔墙是个体系,包括防火玻璃、镶嵌框架和防火密封材料,耐火极限是通过综合判定并检测后确定的,并不是由防火玻璃这一种材料决定。

安洪全 2024-06-19 11:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人理解:

现在的工艺或者说材料已经可以实现3小时的耐火极限要求了,但需要3小时分隔的地方比较重要,还是应该采取最稳妥的工艺来进行分隔,1小时要求的分隔地方没那么重要,且应用场景多,所以可以用。


深圳消防 2024-06-24 17:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

隔墙是整体通过验证的,防火玻璃或防火玻璃窗不是整个墙体去烧的。他最多算个构件,但是防火玻璃墙整体的稳定性是通过验证的,因此可以作为防火墙的分隔。不可能3米高的墙体,有厂家能做到3米高的防火窗的。例如你想做个这么大的防火墙,想用防火玻璃或防火窗,那么防火窗之间肯定要用拼接,拼接的做法是否能满足整体耐火,这个是不知道的,也没经过验证。但是3米高的防火玻璃隔墙是整体通过验证的,那么他就可以做这么大。

关闭

关闭

手机APP下载