验收判定标准问题

《消防设施通用规范》中废止了《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

第5.0.6条:系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:   1 A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格;   

2 不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。

的强制性条文。

那如何判定自动报警系统是否合格?一点问题没有才算合格?

多多指教 | 2024-06-18 12:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2024-06-18 13:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

其实系统是否合格的判定,按照ABC分级来判定也不是很准确,确实违反规范要求的问题就是要整改

同时有挺多人认为如果技术标准未修订,与通用规范不矛盾的内容可以当作非强制性条文使用


最帅游客 2024-06-18 14:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

废止说明要求降低了,但其实还是按之前的走。

alaio 2024-06-24 14:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

废止的是强条,之后不是强制性条文了,还是按照这个走