全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
取水口到底应该如何理解?
个人理解是离水源近的是取水口,即A点,B点只是用水点,比如成品水箱有法兰接口,那该接口就是取水口,后续再连接的管道都为用水点。但有些没有A点,所以取水口到底该怎么理解,有点混乱了,求大佬解释!

黄-江西省景德镇市 2024-06-12 18:06
2 赞
0 踩 [回复] 举报
《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
ps:取水口可以视作一个室外消火栓,取水口和室外消火栓都是供消防车取水吸水用的,只不过室外消火栓是有压力的,取水口基本无压力而已,原理一样。只不过根据不同场所消防水池所处位置的不同,取水口的位置需要满足规范要求,比如与消防车道的间距、与建筑物(消防泵房除外)的间距等,根据现场情况考虑设置在A点或B点。消防水池本来就是储存消防用水的,取和用这个字眼要看你以哪个为主观参照,对于水池来说是用,对于消防车来说就是取,并不会改变其性质和功能。

