消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

独立建造的发电机房需要单独设置灭火装置吗

独立建造的发电机房需要单独设置灭火装置和防排烟系统吗

热心群众 | 2024-06-07 15:19
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2024-06-16 10:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

独立建造的柴油发电机房,需要考虑是否按照民用建筑设计。如果没有按照民用建筑设计,那么一般考虑灭火器设置就可以。

柴油发电机房不需要防烟设施,然后是否需要设置排烟设施取决于“是否属于可燃物较多或者经常有人停留”及“建筑面积多少及是否存在可开启外窗”。

热心群众   回复: 潘天坤2024-06-19 15:40

谢谢,不是民用建筑,丙类厂房,建筑面积大概是52m²,有可开启外窗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 热心群众2024-06-19 18:32

建筑面积为52平方米的,有可开启外窗的柴油发电机房,不需要设置排烟设施,也不需要防烟设施

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载