消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

普通电梯机房语言设置消防电话分机嘛

普通电梯机房需不需要设置消防电话,还是只有消防电梯机房设置消防电话

冷风 | 2024-06-05 19:54
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

我头发贼黑 2024-06-06 08:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防电梯机房

潘天坤 2024-06-06 08:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第6.7.4条规定: 

消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。

规范设置场所有提到消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房,未提到普通电梯机房。

如果可以确定普通电梯机房不属于与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房,那么应该是不需要设置的。

同同不同 2024-06-06 08:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通电梯未做要求

安洪全 2024-06-06 10:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通电梯设的应该是五方对讲,和消防电梯的消防电话是两个东西,只有消防电梯应设消防电话。

关闭

关闭

手机APP下载