消防控制室需要有通风措施吗?

消防控制室可以不设置通风措施吗?不安装空调,没有窗口、洞口。

JW996 | 2024-06-05 11:30
请写下您的回答回答

回答 | 1

潘天坤 2024-06-05 12:13 10 [回复]举报

1、当建筑物存在大量余热余湿及有害物质时,宜优先采用通风措施加以消除,可能要从场所是否存在余热、余湿考虑。

详见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第6.1.1条。 

2、需要人员值守的消防控制室一般属于“经常有人停留“区域,当建筑面积大于50平方米,又没有任何可开启外窗或者洞口,那么应该设置排烟设施。

详见《防火通用规范》(GB55037-2022)第8.2.5条规定。 