消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

稳压泵的设计流量

稳压泵的设计流量应不小于系统管网正常泄露量,但应小于系统自启动流量,也就是系统自启动流量大于稳压设计流量大于系统泄露量;是不是这样才合适点呀?系统在准工作状态下按道理是没有水流动的,泄漏的轻微水流达到稳压流量时候启动稳压泵加压补充水,只有打开水灭火设施大量出水时稳压补水补不赢达到系统自启动流量时开启消防水泵补水。

yxiongk | 2024-06-03 16:44
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

香.香 2024-06-04 14:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

稳压泵设计流量不应小于系统管网正常漏水量,且应小于系统自动启动流量。这是正确的,你的理解也是正确的。22年之前出的规范在对稳压泵的设计流量进行描述的时候是错误的,通用规上进行了重新描述,所以两部规范之间对稳压泵的设计流量描述有出入。

关闭

关闭

手机APP下载