消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散指示标志灯设置

室内净空高度大于3.5m的场所设置疏散指示标志灯,到底应该按照层高还是安装高度设置呢,各个地区的要求都不一样

王宇晗 | 2024-06-01 10:39
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

我头发贼黑 2024-06-01 14:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 51309 - 4.5.10、4.5.11

LHH2737 2024-06-01 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有吊顶时按吊顶后的净高,无吊顶时按楼面至顶板的净高

潘天坤 2024-06-01 16:05  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)规范正文描述为“室内高度”,条文说明描述为“设置高度”,正文和条文说明存在矛盾,造成大家尺度不好统一。PS:其实正文效力是大于条文说明的,但是条文说明也确实提到了,按正文从严要求,会存在些许争议。

2、有多个省份的技术文件明确“根据安装高度选择标志灯具规格尺寸”。

3、根据“室内高度”还是“设置高度”选择标志灯具的规格尺寸,可以先参照本区域内技术文件,如果区域内有技术文件要求的,按照技术文件要求执行,如果没有区域技术文件要求的可以上文件让设计明确选择依据。也可以跟本区域相关技术人员讨论咨询,可能很多专家的理解不一致。

4、个人认为:如果区域内技术文件没有相关规定,按照规范正文要求“按照室内高度选择”是可以的。但是因为条文说明的存在,可能会存在争议。

目前小潘是按照安装高度来把控(没有区域技术文件,行业内理解不统一),规范存在争议点,从严落实容易造成社会矛盾,个人觉得自己这个做法是一种无奈的妥协。

王宇晗   回复: 潘天坤2024-06-04 15:28

收到 感谢回复,我也是平时参与验收工作时碰上的疑惑,部分验收人员与设计人员对此项规范理解不一

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 王宇晗2024-06-04 21:54

尽量跟相关技术人员沟通,还有就是当专家按照违反规范正文提出,并且没有技术文件支持的话会比较难受。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载