消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

美国安素瓶头阀

美国安素气体钢瓶的瓶头阀,是不是不需要启动管路就可以打开,他们说的是通过集流管打开的瓶头阀,我弄不清楚了?

云飞 | 2024-05-28 15:17
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

黄辉 2024-05-28 16:09  2 赞  0 踩 [回复] 举报

启动灭火剂瓶组主要有2种方式。
1 电启动(如采用电磁阀或电动阀),电磁阀或电动阀受电动作,启动灭火剂瓶组,典型应用就是柜式七氟丙烷灭火装置的启动。


2 气启动,通过启动管路将启动气体输送至气启动阀(也叫先导阀),先导阀动作,启动灭火剂瓶组。目前国内的管网气体灭火系统的灭火剂瓶组,基本上都是气启动方式。



管网系统还有一种主动瓶、从动瓶的方式。(您说的安素的瓶组,可能就是这种方式启动)

主动瓶通过电磁阀(或电动阀)启动,从动瓶采用气启动(动力气体为主动瓶动作后喷出的气体,通过启动管路输送至从动瓶瓶头阀。

云飞   回复: 黄辉2024-06-05 08:59

谢谢回答,安素的主动瓶跟从动瓶直间没有铜管,他的意思是主动瓶的气体从集流管中把从动瓶的瓶头阀打开后,从动阀在喷射气体到集流管中。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

黄辉   回复: 云飞2024-06-05 10:03

听说有采用高压软管启动从动瓶,用集流管单向阀控制启动瓶组数量的方式,但我没见过实物。不敢明确回答。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

云飞 2024-06-05 08:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

弄清楚了,他这个确实没有启动铜管。他们的设计就是跟我们国内的不一样

关闭

关闭

手机APP下载