甲类仓库与事故水池的防火间距确定

老师,我想请问一下甲类一项仓库与丙类事故水池的防火间距如何确定?谢谢!

杨同学 | 2024-05-25 21:54
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

jinyanwu 2024-12-09 11:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》首先确定甲一项,其次需要确定储量,假设小于10t:

丙类事故水池不管是厂房还是丙类仓库,对应表格都是12m。