消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

事故风机需要消防控制嘛

事故风机需要消防控制嘛

冰河123321 | 2024-05-23 11:41
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2024-05-23 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不同的专业规范有要求,参考GB50072,7.4.1条文解释

阳明心 2024-05-24 08:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要消防控制,可由可燃气体报警器控制。

王宇晗 2024-06-04 15:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是气体灭火系统的防护区内设置的事故风机,该风管设置的电动密闭阀或防火阀是需要受消防控制的,气体灭火系统动作时,电动密闭阀或防火阀需要动作关闭

潘天坤 2024-06-16 16:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

受消防控制是什么意思?

气体灭火后的机械排风设施,规范里没有联动要求。

 一般事故通风设备附近会设置可燃气体探测设备,事故通风设施与可燃气体探测设备连锁。

 工业建筑的事故通风设施的相关要求:工作场所设置有有毒气体或有爆炸危险气体监测及报警装置时,事故通风装置应与报警装置连锁。

民用建筑的事故通风设施的相关要求:事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。


关闭

关闭

手机APP下载