泡沫储罐和隔膜气压罐有使用年限的强制要求嘛?

泡沫储罐和隔膜气压罐有使用年限的强制要求嘛?想知道有哪些标准要求

禾白 | 2024-05-23 09:41
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

jinyanwu 2024-12-09 11:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、隔膜气压罐属于压力容器,根据容积不同有不同的规定。对于1m³以下的属于简单压力容器,日常不用检验,根据标牌标识有7年、10年、12年等不同的年限要求,到期强制报废。

大于1m³的根据压力容器有关规定《固定式压力容器安全技术监察规程[附修订说明](含第1号修改单2021年1月4日发布)》执行。

2、泡沫储罐需要满足材料、设计、制造要求即可。TSG21-2013