消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

旋转楼梯能不能作为安全出口?出自哪本规范?

旋转楼梯能不能作为安全出口?出自哪本规范?

易学 | 2024-05-18 12:00
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2024-05-20 13:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不宜


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

6.4.7 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。

条文说明:

6.4.7 疏散楼梯或可作疏散用的楼梯和疏散通道上的阶梯踏步,其深度、高度和形式均要有利于人员快速、安全疏散,能较好地防止人员在紧急情况下出现摔倒等意外。弧形楼梯、螺旋梯及楼梯斜踏步在内侧坡度陡、每级扇步深度小,不利于快速疏散。美国《生命安全规范》NFPA 101对于采用螺旋梯进行疏散有较严格的规定:使用人数不大于5人,楼梯宽度不小于660mm,阶梯高度不大于241mm,最小净空高度为1980mm,距最窄边305mm处的踏步深度不小于191mm且所有踏步均一致。

关闭

关闭

手机APP下载