关于住宅建筑消防水带的规格型号

老师,请问一类高层住宅建筑室内消火栓消防水带的规格型号?

杨同学 | 2024-05-17 07:19
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

我头发贼黑 2024-05-17 17:38  1 赞  0 踩 [回复] 举报

8-65-25就可以

懒得说 2024-05-18 08:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

D65mm,长25米

后福快来 2026-01-20 16:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一类高层大于54米-100米的住宅,如果99米的住宅,消防泵至少都是1.6兆帕的,低楼层虽然装了减压消火栓接口,但静压都快1MPA了,启泵的动压更大,8公斤的水带能用?我咋觉得应该选16-65-25的