楼梯间地上送风口和地下送风口能共用一台正压送风机吗

同一竖向前室地上前室和地下前室送风口能共用一台正压送风机吗

华仔1900 | 2024-04-24 13:17
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

香.香 2024-05-10 13:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼梯前室的机械加压送风系统地上与地下部分应分开设置,当设置有困难时且地下部分为汽车库或设备房时可以合用 ,送风机的选型就要满足两者风量之和且还的采用措施分别满足地上、地下的风量要求

潘天坤 2024-06-17 12:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范里没有提到前室共用,所以可以共用,注意联动逻辑。

楼梯间共用有一些前提条件,烟规51251有提到:地下部分为汽车库或设备用房时,楼梯间可共用机械加压送风系统。

如果地下部分不是汽车库或者设备用房的时候,不能合用。 地上和地下共用机械加压送风系统,应:

分别计算地上、地下部分的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量。

采取有效措施分别满足地上、地下部分的送风量的要求。 