消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气灭系统的问题

气灭房间长时间进去,如果不打手动,多长时间会报警?

完多久 | 2024-04-24 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2024-04-24 14:23 00 [回复]举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

4.4.2

4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。

南明离火 2024-04-24 16:39 00 [回复]举报

没火情不会报警

黄辉 2024-04-25 16:13 00 [回复]举报

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005


5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。


1、 根据规范要求,并不是所有的防护区都需要在人员进入时设置为手动控制方式;


2、即使要求人员进入时设置为手动控制方式的防护区,如果进入防护区,不设置为手动控制方式,只要没有火灾发生,也不会报警。

关闭

关闭