消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问老师,大于5000立方米小于10000立方米的餐厅,消火栓设置不设置?

如题,防火规范8.2.1里面没有明确写餐饮类建筑,有人说要按照第3条是5000到10000立方米的标准,因为餐饮也属于商店,应该按商场商店标准衡量,但是我认为一般规范不明文写出就可以按一般公建的第5条,15米或10000立方米来确定是否设置,不知那种说法正确,谢谢

满月飞明镜 | 2024-04-03 23:04
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

懒得说 2024-04-05 07:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置室内消火栓。纠结文字后期被消防检查问题更多

马先生 2024-04-06 16:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

占地大于300m²的民用建筑就需要设置室外消火栓,那么室内的消火栓就最好设置。最终解释权也得依据当地管理部门。

牛疼 2024-04-07 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每个行业都有划分,规范之间是相辅相成的,基本每个术语都有响应解释。

酷酷的 2024-04-07 13:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得应该要上消火栓,《建筑防火通用规范》GB55037-2022 >中8.1.9第5条:任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑都要上自动喷淋,所以按规范理解 餐饮跟商业旅馆是一个消防等级,那么消火栓也是应该按规范8.1.7中第五条的商业、旅馆设计,应该设置消火栓,而且消防设计从严。

消防网友001 2024-04-12 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

8.2.1的第3条,都是些人员密集场所,餐饮类肯定也属于此类,要做。

易谁寒 2024-04-24 09:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范不清楚的建议提前与住建沟通,其他地区的情况不一定适用于当地。

LHH2737 2024-06-22 16:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

餐饮就是商店建筑的一种,没有争议

关闭

关闭

手机APP下载