消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

应急照明系统宿舍楼这种没有火灾自动报警系统,只有应急照明(采用集中电源集中控制系统)和消火栓按钮,这个要怎么触发应急照明启动?

应急照明系统宿舍楼这种没有火灾自动报警系统,只有应急照明(采用集中电源集中控制系统)和消火栓按钮,这个要怎么触发应急照明启动?

Xwg | 2024-04-02 15:18
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

同同不同 2024-03-28 08:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手动启动

南明离火 2024-03-28 08:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

断电启动 

牛疼 2024-03-28 09:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

日常照明切断后启动

zyx562431699 2024-03-28 15:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾时需要人工切断非消防电源,启动应急照明

消防网友62117 2024-03-28 16:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

集中控制系统表示有中控室啊,无中控室就设置非集中控制型


小碗-港口给排水 2024-03-28 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼内正常断电或跳闸了,应急照明启动

工程张 2024-03-28 22:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先明确宿舍楼没有火灾自动报警系统,是否设置有消控室,如果设置消控室,火灾自动报警系统主机可以利用消火栓按钮的报警信号进行启动应急照明集中控制系统。如果没有火灾自动报警系统主机,可以利用应急照明控制主机直接点亮应急照明。

消防网友73356 2024-03-29 06:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一,工作电源断电,二,一层通道口设置紧急启停按钮,

峨溪钓叟 2024-03-31 11:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应急照明的集中电源集中控制系统,如果没有火灾自动报警系统,那么应急照明的触发应非消防电源的强切启动和应急照明的手动启动。

关闭

关闭

手机APP下载