制药企业,厂区配置火灾自动报警系统和应急疏散照明系统。

另外新建面积700平的库房含两间40平米的办公室。请问需要设置火灾自动报警系统和应急疏散照明系统么

沐小希 | 2024-03-12 17:38
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2024-03-14 12:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应设应急疏散,火报也应该设,因为需要上排烟系统。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:    

1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;    

2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;    

3 除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所;    

4 建筑面积大于1000㎡的地下或半地下丁类生产场所;    

5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房;


建筑防火通用规范 GB55037-2022

10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯

光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续: 

1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;    

2 丙类仓库,高层仓库;    

3 公共建筑;    

4 建筑高度大于27m的住宅建筑;    

5 除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和修车库;    

6 平时使用的人民防空工程;   

7 地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下区间内的纵向疏散平台;   

8 城市交通隧道、城市综合管廊;   

9 城市的地下人行通道;    

10 其他地下或半地下建筑。

阳明心   回复: 安洪全2024-03-15 08:52

老师,如果用的是自然排烟,那还需要自动报警系统吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 阳明心2024-03-18 11:27

那不用

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友39103 2024-03-16 16:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设计院给你咋设计,就咋弄。不是规范标准说不强制设就不设的。听设计院的。