消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

压力表设置

消火栓系统设置了稳压灌稳压,发现稳压泵管路上压力表和系统出水管上压力表的压力值不一样,这是正常的吗?如果不正常,原因是什么?如何解决这种问题?

柠檬不萌 | 2024-03-06 08:11
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

南明离火 2024-03-07 14:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只有同一位置附近的才有可比性

柠檬不萌   回复: 南明离火2024-03-12 13:00

都设在水泵房内,都是电接点压力表启动泵用的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-03-06 10:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有可能以下几种原因:

1、压力表选型不同造成;

2、压力表不准确;

3、相应的压力表前置阀门开启情况核查;

4、管路有部分堵塞等。

磨砂猴 2025-03-06 14:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在实际工作中最常见的可能是,启动消防泵了。然后没有泄压。因为稳压系统上的电接点压力与系统管网之间有个止回阀。当然也不排除上面老师说的那些情况

关闭

关闭

手机APP下载