中小学校幼儿园是室内和实在消火栓水压一般规定的是多少啊?

消防水压一般规定的正常值是多少啊?

李柯冉 | 2024-03-05 16:56
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

阳明心 2024-03-06 15:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最不利点静压不小于0.15(设稳压泵时),最有利点不大于1Mpa

喜欢晴天 2024-03-07 16:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防设施通用规范》 GB55036-2022 

3.0.3 设置市政消火栓的市政给水管网,平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa,应保证市政消火栓用于消防救援时的出水流量大于或等于15L/s,供水压力(从地面算起)大于或等于0.10MPa。

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 

5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:    

1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;    

2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;    

3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;    

4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;    

5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。

5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:

3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:(此条规定了最大压力)     

1 系统工作压力大于2.40MPa;    

2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;     

3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。